新疆德诚恒安消防工程有限公司
新疆安宇消防技术服务有限公司
新疆德顺久安消防设备有限公司
新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 常见问题

你不知道的消防维保小知识——自动喷水灭火系统。

所属分类:常见问题    发布时间: 2021-01-04    作者:德诚恒安
  分享到:   
二维码分享

关于消防系统都需要维护与保养,不然就不能发挥它原本的作用,就像我们开的车都需要每年定期保养,我们就应该把爱惜车这种想法用在消防设备上才能让这些消防设施更好的储存。消防设施是在发生火灾时消防员同志们必须要携带的,也就是他们在我们身边守护着我们的生命安全,我们才会有现在的美好家园,他们也是很爱惜他们每次出警时的设施才会保护好我们。那么这些消防设施该如何保养呢?下面就由新疆消防维保的小编带你来看看吧。

消防

自动喷水灭火系统的维护保养

维修保养工作内容

检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常(水压、流量是否达到要求);

检查试验水流指示器动作是否灵敏,报警是否及时准确,复位是否正常,消防中心是否有显示等;

检查喷淋头、管道是否完好,有无爆裂隐患;

检查各个阀门是否处于正常开启状态,试验楼层信号阀门开关是否灵活,消防中心是否有关闭信号显示;

检查保养喷淋系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏;

定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠,检查水锤吸纳器工作是否有效;

检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常;

检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏,喷淋泵是否启动,消防中心显示是否准确;

定期检查阀门是否开关灵活、有效,阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理,对阀门的接触面发现有缺陷的,需进行研磨工作,无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油;

检查止回阀启闭是否灵活、有效;

定期对喷淋系统管网进行全面检查,对腐蚀严重的管道予与更换,对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

维修保养工作标准

1楼层喷淋管网末端试验压力(动、静压力)流量符合设计或规范要求;

2水流指示器动作灵敏、报警准确、及时,复位正常,消防中心显示报警地址正确;

3喷淋头外观完好,无滴漏或爆破隐患;

4阀门处于正常开、关状态,有明显标志,信号阀门开、关灵活、有效,消防中心有关闭信号显示,报警地址准确;

5喷淋系统水泵接合器外观完好,配置齐全,无变形、无渗漏、无缺损;

6安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好,工作灵敏、可靠、有效;

7喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水,工作正常;

8湿式报警阀外观完好,无渗漏,放水试验时动作灵敏,其压力开关联动喷淋泵启动,消防中心报警显示准确;

9阀门开关灵活、有效,无锈蚀、渗漏;

10止回阀启闭灵活、有效,无水回流,外观完好;

11喷淋管网外观完好,无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

维修保养工作计划

1每月分批次试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常(水压、流量是否达到要求);每周检查一次楼层喷淋末端静压是否达到规范要求;

2每月检查试验水流指示器动作是否灵敏,报警是否及时准确,复位是否正常,消防中心是否有显示等;

3每周检查喷淋头、管道是否完好,有无破裂隐患;

4每月检查各个阀门是否处于正常开启状态,试验楼层信号阀门开关是否灵活,消防中心是否有关闭信号显示;

5每周检查保养喷淋系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏;

6每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠,检查水锤吸纳器工作是否有效;

7每月检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常;

8每月检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏,喷淋泵是否启动,消防中心显示是否准确;

9每季定期检查阀门是否开关灵活、有效,阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理,对阀门的接触面发现有缺陷的,需进行研磨工作,无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油;

10每月检查止回阀启闭是否灵活、有效;

11每季定期对喷淋系统管网进行全面检查,对腐蚀严重的管道予与更换,对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

看完上述你知道那些消防员同志们是怎样每次保养他们的“武器”了吗?从小我们接受的教育就是有困难找警察,这种思想也是在我们的脑海里根深蒂固,而救火当然是找消防员“叔叔”们,遇到其他困难也可以找消防员叔叔们,但是不要打扰他们的工作哦。如果你还有关于消防方面不懂的,有疑问欢迎咨询新疆消防维保的小编哦。